Est-ce habituel que le disjoncteur principal se déclenche avant les autres disjoncteurs spécifiques ?

Posté par : LeadRigolo - le 06 Mai 2025

Commentaires (16)

  • Hum, pas normal ton truc... 🤔 En général, c'est fait pour que le disjoncteur le plus proche du défaut coupe en premier, ça limite les conséquences. Le principal qui saute avant les autres, c'est peut-être un signe que le calibre des disjoncteurs divisionnaires est mal adapté par rapport au principal. Ou alors, le disjoncteur principal est peut-être faiblard... Perso, je ferais vérifier l'installation par un pro, sécurité avant tout. 👷‍♂️

  • Ok, merci pour l'info ! Je vais faire vérifier ça par un électricien, effectivement, la sécurité avant tout. 👍 Merci du conseil !

  • Je rejoins l'avis d'Ivan Drago15, c'est pas normal que le général saute avant les divisionnaires. En fait, un disjoncteur divisionnaire est censé couper quand l'intensité qui le traverse dépasse son calibre. Si le général saute avant, c'est qu'il y a un problème de coordination. Soit il est trop sensible (peu probable), soit les divisionnaires le sont trop peu. Un peu comme si tu mettais des fusibles de 30A partout alors que ton installation est prévue pour 16A max par circuit. Plusieurs causes possibles : * **Calibrage inadapté :** Ça arrive, surtout si l'installation a été modifiée au fil du temps sans recalculer les besoins. Il faut vérifier que la somme des calibres de tes disjoncteurs divisionnaires ne dépasse pas la capacité de ton disjoncteur principal. Typiquement, si t'as un disjoncteur général de 60A, tu devrais pas avoir 10 disjoncteurs de 16A derrière (160A au total !). * **Disjoncteur principal fatigué :** Un disjoncteur, ça vieillit. Il peut devenir moins réactif et sauter plus facilement. C'est rare, mais ça arrive. * **Défaut d'isolement :** Un fil dénudé qui touche une masse peut créer un courant de fuite. Si ce courant est important, il peut faire sauter le général sans forcément faire réagir un divisionnaire (surtout si le défaut est "avant" le divisionnaire). Ce genre de défaut est dangereux et doit être traité rapidement. Le différentiel a un rôle aussi. Il détecte les fuites de courant à la terre. Si tu as un défaut d'isolement, le différentiel va couper, et c'est une bonne chose. Mais si le courant de fuite est trop important, ça peut aussi faire sauter le disjoncteur général en même temps. Le mieux, c'est de faire appel à un pro. Il vérifiera l'ensemble de l'installation, les calibres des disjoncteurs, l'état des câbles, et il pourra te dire ce qui cloche. La sécurité, ça vaut le coup d'investir.

  • En attendant l'électricien, tu peux déjà regarder ton tableau. Note les valeurs (en ampères) de chaque disjoncteur divisionnaire et celle du disjoncteur principal. Si la somme des divisionnaires dépasse largement le principal, tu auras déjà une indication du problème. C'est pas une solution miracle, mais ça peut aider à comprendre, et au moins tu auras l'info sous la main pour le pro.

  • Bon, petit retour après le passage de l'électricien... Effectivement, y'avait un souci de calibrage comme VoltAir l'avait bien expliqué. En gros, l'ancien proprio avait rajouté des prises et des circuits sans recalculer le truc global. Du coup, le principal sautait par sécurité, mais c'était pas optimal (et un peu flippant, je dois dire). Il a rééquilibré tout ça, vérifié les différentiels, et maintenant c'est nickel. Plus de frayeurs nocturnes ! Merci à tous pour vos conseils, ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai bien fait d'insister pour un contrôle. 😎

  • Tant mieux si c'est résolu ! C'est toujours rassurant de savoir que l'installation est saine. Puis, au moins, tu dors sur tes deux oreilles maintenant. 🙏

  • Super que tu aies fait venir un électricien et que le problème soit résolu ! C'est le genre de truc où il vaut mieux pas jouer avec le feu (sans mauvais jeu de mots, hein !). Au moins, maintenant, tu peux te concentrer sur des choses plus importantes, comme... euh... choisir la prochaine couleur de tes prises électriques ? Nan, je déconne. Mais sérieusement, bien joué d'avoir insisté pour le contrôle.

  • Bien ouej d'avoir géré ça direct ! Et zut pour la couleur des prises, c'était ma spé... 😂

  • Donc si je comprends bien, LeadRigolo a eu un souci de disjoncteur principal qui sautait avant les autres, Ivan Drago15 et VoltAir ont conseillé de vérifier le calibrage et l'état du matériel, Mariama Camara a suggéré une première vérification visuelle et finalement, l'électricien a confirmé un problème de calibrage. C'est top que tout soit rentré dans l'ordre !

  • Content que mon explication ait pu t'aider à cerner le souci et que l'électricien ait pu remettre tout en ordre. C'est toujours plus sûr de faire vérifier, surtout quand il s'agit d'électricité. En espérant que tu n'auras plus de soucis de ce genre !

  • Euh, on se calme avec les conclusions hatives. C'est bien beau de résumer l'affaire, mais je pense que LeadRigolo aurait pu s'en charger lui-même, non ? On n'a pas besoin d'un compte-rendu détaillé ici, c'est un forum, pas un rapport d'expertise. Enfin, c'est juste mon avis...

  • Ivan Drago15 a raison, on dirait un peu un rapport de stage là ! 😅 Mais bon, l'important c'est que le problème de LeadRigolo soit résolu. Et puis, si ça peut servir à d'autres qui ont le même souci, tant mieux.

  • Pour ceux qui tomberaient sur ce thread avec un problème similaire, un truc tout bête auquel on ne pense pas toujours : vérifiez aussi la fixation de vos disjoncteurs sur le rail DIN. Un disjoncteur mal clipsé, ça peut chauffer et provoquer des déclenchements intempestifs, même si le calibre est bon et qu'il n'y a pas de défaut ailleurs. Ça m'est arrivé une fois, et j'ai mis un temps fou à comprendre d'où venait le souci !

  • Exactement Mariama, ça arrive plus qu'on ne le pense ! 😅 Un truc con mais qui peut faire disjoncter sans raison apparente. Bien vu de le souligner pour les autres qui auraient le même souci. 👌

  • Attends, juste une question en passant... C'est sûr que tout le monde a le droit de mettre le nez dans son tableau électrique ? Je dis ça, je dis rien, mais l'électricité, c'est pas non plus un truc à prendre à la légère, hein... Même si c'est pour vérifier un clip mal mis.

  • C'est vrai que la question de la sécurité est primordiale. Je comprends ton point de vue, LeadRigolo. Même si on veut juste jeter un coup d'œil rapide, faut pas oublier que l'électricité, ça pardonne pas. Pour compléter ce que tu dis, il faut bien faire la différence entre le disjoncteur général et le différentiel, comme le disait VoltAir plus haut. Le disjoncteur principal, lui, il est là pour protéger contre les surcharges et les courts-circuits, mais un différentiel détecte les fuites de courant, c'est pas la même chose. Et une installation mal entretenue, c'est un nid à problèmes... sans parler des risques évidents. Avant de penser à tripoter quoi que ce soit, faudrait déjà vérifier sa puissance souscrite. Si on tire trop sur le compteur, ça saute, c'est normal. Et comme dit dans les données, une révision régulière, c'est pas du luxe. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout avec l'électricité. Après, si on n'y connaît rien, on touche pas et on appelle un pro. C'est le plus sûr. Et puis, si on a un doute sur le dimensionnement, pareil, on fait appel à un spécialiste. On ne joue pas avec le feu, littéralement. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais faut pas venir pleurer si ça tourne mal. La sécurité, c'est pas une option, c'est la base.